霉菌一般生长在阴暗潮湿的地方,能够适应较低的温度。通常在高温库中,情况比较严重。霉菌在冷库内生长,孢子会到处飞扬,进而污染库内存放的货物、产品。霉菌本身是无害的,不产生毒素,但若生了霉菌商品外观会大打折扣,同时它会促使肉类腐烂。所以除霉工作一直受到人们的重视,但现有的除霉方法虽然不少,但是实施起来都不方便。目前的除霉方法有三大类,分别是:机械除霉、物理除霉和化学除霉。常用的有乳酸、二氧化碳、臭氧、甲醛、漂白粉、氟化钠、羟基联苯酚钠等。

1乳酸法
是一种可靠的消毒方法,它能除霉,能杀菌,也能除臭。使用方法是先将库房出清打扫干净,每立方米用1毫升粗制乳酸,每份乳酸再加1~2份清水,将混合液放在搪瓷盆内,置于电炉上加热蒸发,一般要求将药液控制在半小时至3小时左右蒸发完。然后关闭电炉,密闭库门达6~24小时左右,使乳酸充分与细菌或霉菌作用,以期达到消毒的目的。经我国湖南省商业局肉食公司“除霉杀毒实验小组”实验证明。乳酸消毒剂以每立方米一毫升,对库房除霉杀菌有一定的效果,经消毒后的库房细菌下降70%,霉菌下降70%.
2二氧化碳法
在任何浓度下都不能杀死霉菌,它仅能延缓霉菌的生长。在0℃下如室内空气中二氧化碳的浓度达到40%时,可以完全阻止霉菌的生长。可是当它在空气中的浓度超过20%时,由于变性血红蛋白的形成而使肉类变色。一般认为在0℃下,室内二氧化碳的浓度为10%时,可以把冷却肉在冷藏间中的保存期延长到一倍以上。
3臭氧法
是一种比较好的方法,它既可以杀菌又可除霉除臭味。用这种方法应采用臭氧发生器,使空气中两个原子的氧裂化而成二个原子的臭氧。将形成的臭氧打入冷库内,其浓度约为1~3mg/m3即可起作用。但是臭氧是一种强氧化剂,它能使瘦肉褪色和脂肪氧化,同时臭氧对人粘膜有刺激,所以采用时应该注意。
4甲醛法
即福尔马林蒸汽法。这种方法能除毒也能灭菌,但福尔马林气味很大,如果被肉吸收则不能供食用,同时福尔马林对人刺激很大,使用时要注意安全。使用此法应先将库出空,打扫干净,一般为每立方米用15毫升福尔马林。使福尔马林变成蒸汽的方法有两种:一种是将福尔马林放在密闭桶内用管子通入冷库,下面用火烧;一种是将福尔马林放在开口桶中置于冷库内,由操作人员放入适量过锰酸钾或生石灰,再加些水,待发生气体时,人员外出闭好库门。用福尔马林蒸汽消毒几小时后,再用氨水放在室内吸收福尔马林气味,经过通风消毒即告完成。
5漂白粉法
是用4%漂白粉溶液进行刷洗,消毒效果好。如果在5份漂白粉中加7份石碱效果更好,消毒几小时进行通风排气。
6氟化钠法
是用2%氟化钠和20%高岭土混合粉刷墙壁,在0℃下可以1~2年不生霉。
7羟基联苯酚钠法
即用2%羟基联苯酚钠溶液涂刷除霉。这种方法气味可以不传到肉上,也不会腐蚀器皿,但在涂刷时要做好防护措施。
辽宁志诚机电安装工程有限公司是专业从事冷藏设备(冷库、活动冷库、医药冷库,保鲜冷库等),保温材料、钢结构制作及冷冻、低温环境空气源热泵机组, 螺杆式空气源热泵、蓄热\蓄冷机组、水地源热泵机组 ; 室内空气净化/制氧一体机,全热交换器\新风制氧一体机、食品冷冻及工业冷冻制冷机组等产品的批发零售和各类冷库工程设计、安装、调试、维护、维修、咨询为主的专业化公司,公司技术力量雄厚,安装工艺设备先进,管理方法科学,工程质量稳定可靠,售后服务完善,在制冷行业中有良好的信誉。公司始终坚持“质量aa,服务aa”的宗旨,不断发展和完善自我。公司拥有设计部、工程部、销售部、质检部、技术研发部、财务部、售后部等完善的公司管理体系。